बायोलॉजिकल क्लीनरूम का अनुप्रयोग अधिक से अधिक व्यापक होता जा रहा है। वर्तमान में, बायोलॉजिकल क्लीनरूम आमतौर पर अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम और वार्ड, फार्मास्युटिकल कारखानों, जैविक सुरक्षा प्रयोगशालाओं और पशु कक्षों में स्थापित किए जाते हैं। Cnsterilezoom Cleanroom ने क्लीनरूम के अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर निर्माण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न समस्याओं का पता लगाया है, जिनमें से कई बायोलॉजिकल क्लीनरूम की विशेषताओं और आवश्यकताओं की समझ की कमी के कारण होती हैं।
विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल क्लीनरूम को संबंधित विनिर्देशों का पालन करना चाहिए, और इन विनिर्देशों को समझे बिना डिज़ाइन और निर्माण करना असंभव है।
विभिन्न उद्योगों की विशेषताओं से परिचित होकर और विभिन्न विनिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझकर ही हम बायोलॉजिकल क्लीनरूम के डिज़ाइन, निर्माण और कमीशनिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लीनरूम के डिज़ाइन और निर्माण में आने वाली कई समस्याएँ।
1. लेआउट की समस्या
यह समस्या फार्मास्युटिकल कारखाने के क्लीन फ़ैक्टरी और जैव सुरक्षा प्रयोगशाला के ग्राफिक डिज़ाइन में विशेष रूप से प्रमुख है। मुख्य समस्या यह है कि समतल बहुत जटिल है। फार्मास्युटिकल कारखाने के ग्राफिक डिज़ाइन में, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्वच्छ क्षेत्र यथासंभव दूषित न हो, एक उचित विभाजन प्राप्त किया जा सके, और स्वच्छ को अलग किया जा सके, लोगों का प्रवाह और रसद स्पष्ट हैं। कुछ उद्योग प्राधिकरणों के स्वीकृति मानकों की तैयारी में पेशेवर ज्ञान की कमी के कारण, क्लीनरूम के सिद्धांतों और विशेषताओं को अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है, और क्लीनरूम अक्सर बहुत जटिल होता है। इसलिए, क्लीनरूम का प्लान लेआउट बहुत कठोर है, जिससे कई अनावश्यक परेशानियाँ पैदा होती हैं। बफर चैंबर की सेटिंग में यह समस्या विशेष रूप से प्रमुख है।
उदाहरण के लिए, फार्मास्युटिकल कारखाने के कर्मचारी द्वारा क्लीनरूम में प्रवेश करने की प्रक्रिया इस प्रकार है: जूता बदलना, एक और, बफर, दो और, हाथ धोना, कीटाणुशोधन, बफर, स्वच्छ गलियारा, तीन और, बफर या हाथ का खात्मा, उच्च स्तर का क्लीनरूम। इसलिए, प्रवेश करने से पहले उच्च स्तर का क्लीनरूम, कर्मचारियों को अंदर और बाहर जाने की आवश्यकता होती है 9 कमरे, और खोलना और बंद करना 18 दरवाज़े, जिनकी जटिलता की कल्पना की जा सकती है।
इसके अलावा, कई फार्मास्युटिकल कारखाने अपने छोटे आकार और निवेश के कारण इतने कॉम्पैक्ट हैं कि प्रत्येक सहायक कक्ष का क्षेत्रफल केवल कुछ वर्ग मीटर है, या यहाँ तक कि केवल 2 वर्ग मीटर है, इसलिए कर्मचारी एक साथ दो लोगों को समायोजित नहीं कर सकते हैं। दरवाज़ा खुला, मुड़ा और बंद हुआ, जिससे लगभग चक्कर आ गए।
कठोर आवश्यकताएँ एक अच्छी चीज़ हैं, लेकिन यदि यह अति है, तो यह प्रतिकूल होगी। कई कर्मचारी अक्सर बंद नहीं करते हैं क्लीनरूम के दरवाजे आसान पहुँच के लिए, और कई क्लीनरूम बेकार हैं। जिस क्लीनरूम को मिलाया जा सकता है उसे मिला दिया जाता है, और उस क्लीनरूम को रद्द करना आवश्यक है जिसे स्थापित करना आवश्यक नहीं है, जो इस समस्या का समाधान है।
2. क्या 100,000-स्तर और 10,000-स्तर के क्लीन रूम बफर से सुसज्जित होने चाहिए?
में वायु धूल सांद्रता 100,000-स्तर का कमरा और 10,000-स्तर का कमरा नहीं है 10 कुछ गैर-पेशेवरों की सोच से गुना अलग है, और खुलते ही दरवाज़ा प्रदूषित हो जाएगा।
उदाहरण के लिए, पशु चिकित्सा जीएमपी (2002) निर्धारित करता है कि में वेंटिलेशन की न्यूनतम संख्या 100,000-स्तर का कमरा है 15 बार/घंटा, और में वेंटिलेशन की न्यूनतम संख्या 10,000-स्तर का कमरा है 20 बार/घंटा, जो कि समान है। इसके अलावा, क्योंकि कमरे का आयतन आमतौर पर छोटा होता है, एक 4㎡ के कमरे में, 5 बार/घंटा की वायु विनिमय दर केवल लगभग 50m³/h है, और इस 50m³/h वायु आपूर्ति को समायोजित करना कठिन है।
इसके अलावा, डिज़ाइन और निर्माण से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक निश्चित मार्जिन उचित रूप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसलिए, कर्मियों के प्रवेश और निकास के मार्ग पर कुछ छोटे कमरों में, नाममात्र सफाई स्तर को छोड़कर, हवा के बदलाव की संख्या और हवा में धूल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं है।
3. जैविक क्लीन रूम के निर्माण में आर्क एंगल का उपयोग
जैविक क्लीन रूम का मुख्य उद्देश्य बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित करना है, और सूक्ष्मजीव कुछ कोनों में आसानी से पनप सकते हैं। इसलिए, जैविक क्लीन रूम को साफ करना आसान होना चाहिए और मृत स्थानों को कम से कम करना चाहिए। “क्लीन रूम के निर्माण और स्वीकृति के लिए कोड” का अनुच्छेद 2.3.8 निर्धारित करता है कि निर्माण के दौरान स्कर्टिंग बोर्ड का हिस्सा क्लीनरूम दीवार पैनल के साथ फ्लश होना चाहिए या 2 से थोड़ा अंदर होना चाहिए 3 मिमी। जब स्कर्टिंग बोर्ड और फर्श की सामग्री समान होती है, तो उन्हें छोटे गोल कोनों में बनाया जा सकता है, और कोने की त्रिज्या R 50 मिमी से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए; जब स्कर्टिंग बोर्ड और फर्श की सामग्री अलग-अलग होती है, तो उन्हें लोचदार सामग्री के साथ एम्बेड किया जाना चाहिए।
के चौराहे के लिए क्लीनरूम की दीवार और जमीन, यह अक्सर गंदगी छिपाने और बैक्टीरिया पनपने की जगह बन जाती है। इसका कारण यह है कि आर्क कॉर्नर की मोटाई के कारण, गोल कोने और साइडिंग तथा जमीन के दो कोनों पर दो छोटे जोड़ बन जाएंगे। असमान जमीन और साइडिंग के कारण, जोड़ पर अक्सर कई अंतराल होते हैं, और बहुत सारे निर्माण एक्यूरेट यूनिट्स बिना ग्लू सीलिंग के कोनों और सामग्रियों को काट देती हैं, और ग्लू लगाने पर भी कुछ में दरार आ सकती है। इसलिए, मूल उद्देश्य सैनिटरी डेड एंड को खत्म करना था, लेकिन वास्तविक स्थिति ने कई छिपे हुए खतरों को बढ़ा दिया है।
सिफारिश करने के कई तरीके हैं:
1. फिलेट स्थापित करने के बाद, जमीन के जोड़ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक निश्चित मोटाई का सेल्फ-फ्लोइंग फर्श बिछाएं।
2. गोल कोने स्थापित करने के बाद, पूरे कुंडलित सामग्री वाले फर्श को पक्का करें, और फिर कुंडलित सामग्री को गोल कोने के साथ दीवार पैनल तक फैलाएं, ताकि गोल कोने और जमीन एकीकृत हो जाएं।
3. आर्क-आकार के साइडिंग बेस को बनाने के लिए निर्माण सामग्री (जैसे रबर सैंड) का उपयोग करें। बेस और जमीन को एक ही तरीके से उपचारित किया जाता है, जैसे कि पेंटिंग, ताकि जमीन और बेस एकीकृत हो जाएं, और बेस का उपयोग किक पार्ट के रूप में किया जाए। दीवार के बराबर या उसके नीचे समतल करें।
जैविक क्लीन रूम की अभी भी कई विशेषताएं हैं, और वास्तविक परियोजनाओं में भी कई समस्याएं हैं। जब हम विभिन्न प्रकार के क्लीन रूम की विभिन्न आवश्यकताओं और विशेषताओं को पूरी तरह से समझते हैं और विनिर्देशों के प्रावधानों से परिचित होते हैं तभी हम वास्तव में एक जैविक क्लीन रूम का निर्माण कर सकते हैं।
एक पेशेवर क्लीन रूम एनक्लोजर सिस्टम सेवा प्रदाता के रूप में, Cnsterilezoom Cleanroom के पास 41 वर्षों का विकास इतिहास है, हम क्लीनरूम एनक्लोजर में सबसे प्रभावशाली उद्यम के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि आपके पास अब कोई प्रोजेक्ट है, तो पूछताछ भेजने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपको सर्वोत्तम मूल्य पर सर्वोत्तम गुणवत्ता का वादा करते हैं।